    雙吸中開泵跳閘如何解決

    點擊次數:   更新時間:22/05/18 16:06:05     來源:m.zhidaochuxing.com關閉分    享:
      使用我們的雙吸中開泵時
    ,可能會出現一些跳閘現象
    。不必驚慌
    ,也可能因使用不當或其他問題而跳閘。但是
    ,當它被發現時
    ,你需要注意它,找出絆倒的原因
    ,以便更好地預防它
    。我們找到了解決跳閘的方法,并與您分享

      1.試著找到原因
      為弄清這一現象的原因
    ,觀察雙吸雙吸中開泵開關合閘過程中各表計的變化,以確認是何原因將其跳閘
    。測試電壓表監視微機跳閘回路
    ,毫安表監視差動繼電器1cj和2cj的動作,電流表監視熱保護回路
    。儀表連接后
    ,啟動到雙吸雙吸中開泵,經過一段時間的測試
    ,雙吸雙吸中開泵終于一啟動就跳閘了
    。與此同時,觀察到毫安表的指針偏轉
    ,其他監測儀表沒有反應
    。新更換的集成塊信號繼電器也跳閘,表明差動保護動作導致跳閘

      2.根本原因分析
      差動保護動作
    ,首先懷疑被保護設備內部有故障。通過常規檢查
    ,雙吸雙吸中開泵電機及其電纜正常
    ,差動繼電器校驗正常,電流互感器連接正確
    。在消除設備的故障和錯誤接線原因
    ,后,差動保護在電機
    ,啟動期間動作
    ,這表明差動回路的差動電流在此過程中超過差動繼電器的整定值。正常情況下
    ,有兩個主要的原因點會導致差分電路中的差分電流
    。首先,有一個小的差動電流
    ,由于電機頭部和尾部的電流互感器的不同比率誤差
    ,該電流小于電機
    ,額定電流id的5%
      二、電流互感器頭端和尾端二次負載的不同也會造成其變比的不同
    ,所以存在差流
    。雙吸雙吸中開泵差動保護回路中電流互感器的負荷差只是二次電纜長度的差,約為50m
    。在額定電流下
    ,差動繼電器的功耗不大于3va,所以二次負載不重
    。發現檢查雙吸中開泵差動保護使用的前后電流互感器均為lmzbj-10
    ,15倍B類額定電流,變比600/5
    ,容量40va
    ,完全可以滿足二次負荷的要求。
      以上是介紹的解決雙吸中開泵跳閘的方法
    ,只有充分掌握這些知識
    ,才能在以后的使用中才能提高工作效率。